ベンリー管の接続について教えて下さいシン : 2008/11/16(Sun) 02:22 No.397 |
新しくシャワートレを取り付ける予定です。現在フレキ管で接続しているところをベンリー管で接続しようと思うのですが、シャワートイレにはパッキンとワッシャーしか付属していません。
取り扱い説明書には割リングに止水栓側袋ナットを取り付けるように書かれていますが、ベンリー管でアングル止水栓とタンクを接続する時、割リングを付けずにワッシャーとパッキンだけで接続すると抜けたりするんでしょうか?
宜しくお願いします。
1. Re: ベンリー管の接続について教えて下さいNOB@管理人 : 2008/11/16(Sun) 12:33 No.398 |
シンさん、こんにちは
フレキ管というのは、フレキシブルな管という意味で、両端に特別な工具を使ってツバを作り袋ナットで締め付ける。自由に長さや形状を変えられるラセン状の管だと思うのですが、合ってますでしょうか。
ベンリー管というのは、三栄という会社の商標で、両端にツバが最初から付いていて自由に曲げられるけれど、長さは決まっていて、5cmごとに色んな種類があるラセン状の管と思って良いでしょうか。
こうしてみるとフレキ管とベンリー管は、長さの調整が出来るか出来ないかだけで、それ以外は同じですね。
多分フレキ管の認識が違うようですが、シャワートイレの取り付け口に管を差し込んで、差し込んだ管の外周に合う少し柔らかめのパッキンを袋ナットで締め付けることにより圧縮することで差し込んだ管の外周を圧迫して止水している管でしょうか。
ベンリー管の場合はツバが付いているので、シャワートイレの取り付け口とツバの間に少し固い目のパッキンを挟んで袋ナットによって締め付けることで、取り付け口の端面とツバの端面でパッキンが圧縮されて止水する構造です。
したがって、差し込んで止水する場合と、ツバを当てて止水する場合では、パッキンの種類が違います。差し込みようのパッキンはツバの面に使うと柔らかすぎて締め付けたときに逃げてしまう水漏れの原因となります。また、ツバの端面用のパッキンは管の外周に差し込むことが出来ません。
以上の情報で、シンさんが希望する答えが有るでしょうか。ご不明な点は何度でもお尋ね下さい。それでは健闘を祈ります。
ちなみに、シャワートイレはINAXの商標です。TOTOはウォシュレット。それ以外にもビューティートワレとかシャワレとかメーカーによって呼び方が違います。
2. Re: ベンリー管の接続について教えて下さいシン : 2008/11/18(Tue) 00:44 No.399 |
早速のお返事ありがとうございます。
ベンリー管ですがボールタップ側がツバ付きで分岐栓側が差し込みのものです。(→ここに載っているものと同じです。http://www.komeri.com/cgi-bin/odb-get.exe)
「多分フレキ管の認識が違うようですが、シャワートイレの取り付け口に管を差し込んで、差し込んだ管の外周に合う少し柔らかめのパッキンを袋ナットで締め付けることにより圧縮することで差し込んだ管の外周を圧迫して止水している管でしょうか」
↑まさに上記の事をしようとしているんですが、シャワートイレ(ご指摘の通りINAX製です)の施工説明書を読むと割リングなるものが必要と書いてあるので、無いまま差込パッキンとワッシャーだけで付けると管が抜けて大変な事になるのではと心配しています。
INAXの施工説明書が載っているサイトがありましたので載せておきます。ここの「止水栓と便器がサプライ管で接続している場合」というところです。既存のサプライ管が上手く合わないためベンリー管を使用しようとしています。
http://iinavi.inax.co.jp/pdf/torikousetsu/pcw-1179-08033.pdf
認識不足や説明が上手くないかもしれませんが宜しくお願いします。
3. Re: ベンリー管の接続について教えて下さいNOB@管理人 : 2008/11/18(Tue) 01:30 No.400 |
サプライ管のツバのない方に付ける割リングが無いのが心配なのですね。
この図にある割リングは、シャワートイレに付いてくる分岐金具に付いているものの様ですが、失ってしまったと言うことでしょうか。割リングを使う構造になっている袋ナットに割リングがないとしっくり行かないかも知れませんね。
抜けてしまうようなことは先ず起こりませんが、どうしても心配なら最初のご相談にあるようにベンリー管で繋いでしまうのが良いかも知れません。ベンリー管を購入したら両端にパキンが付いた状態で手に入ります。そのパッキンで取り付ければなんの心配もありません。
説明書にある「サプライ管またはタンク給水ホース」とある給水ホースの代わりにベンリー菅を使うと思えば良いと思います。ベンリー管なら絶対に抜けません。
お答えになってますか。頑張ってみてください。
4. Re: ベンリー管の接続について教えて下さいシン : 2008/11/20(Thu) 20:13 No.401 |