風呂の混合水栓くまのプー : 2007/02/17(Sat) 21:26 No.342 |
混合水栓のハンドル下から水漏れしたため、三角パッキンを交換し、ついでに古かったコマも交換しました。
その後水を出すたびに、すごい音で水栓が振動するようになってしまいました。
水栓をいっぱい開けたらおさまりますが、開けはじめと閉まり際(水の出が細いとき)に音がでます。
こちらの水栓修理のところでみたら、水栓を変えればだいたいは収まるとのことでしたが、他に考えられる原因はありますでしょうか。
ちなみに、水、湯のどちらも同じように音がでます。
よろしくお願いします。
1. Re: 風呂の混合水栓NOB@管理人 : 2007/02/17(Sat) 23:03 No.343 |
くまのプーさんこんばんは。
この現象はほとんどの場合コマが振動してしていると思われます。取り替えた新しいコマが共振しやすい構造だと言うことでしょう。振動しやすいコマは、
1.コマ本体よりもパッキンがはみ出ているものがありますが、これはコマはそのまま使ってパッキンだけ変えたようなときに起こりやすいです。
2.コマの軸が細くて水栓のハンドル部との間にガタのあるものも振動が出やすいようです。
3.特殊なコマ、例えば節水コマなどは出始めにかなり吐水量を絞るような構造になっているので振動が出やすくなる可能性があります。
まず簡単に試す方法としては、今回替えたのとは明らかに形状などの違うコマに替えてみることでしょうか。一度試してみてください。音というのはプロでもなかなか難しいものですから、試行錯誤しかありません。