給水栓プラグと給水栓ソケットの取付可否iwasa : 2005/08/14(Sun) 20:44 No.267 |
首記の件で困っています。
給水栓プラグ呼び13PJ1/2
(例:KAKUDAI613-502 JAN4972353613526)
と給水栓ソケット呼び13Rp1/2
(例:アサヒAVTS)
は取り付け可能でしょうか?
ステンレスプラグ等はRなので、
素人ながら不可なのが分かったのですが、
PJ1/2とRp1/2はOKかどうか分かりません。
アドバイスお願いします。
1. Re: 給水栓プラグと給水栓ソケットの取付可否NOB@管理人 : 2005/08/14(Sun) 22:54 No.268 |
iwasaさんこんにちは。
PJ1/2は水栓取り付けネジですね。Rp1/2は管用テーパめねじだとおもいます。この組み合わせで水栓を取り付けているケースはたくさん例があります。いわゆる水栓ソケットや水栓エルボに直接水栓を付けている様なケースですね。組み合わせとしてはあまり良くないはずですが実際の現場を見るとこの接続は良くあるケースです。そう言う意味では実績のある接続ですね。(^^;
このような不適合を解消する手段があります。テーパおねじと平行めねじを組み合わせた継ぎ足しソケットという部品があります。これを使うと水栓の取り付け部分は平行ネジ同士になりますので安全な接続になるでしょう。ただし、壁からの仕上がりなどの関係で継ぎ足すわけに行かない場合はそのままねじ込むしかないでしょう。
不適合なネジ同士の接続についての注意事項を少し詳しく書いていますのでそちらもご覧になってご検討下さい。
http://www.tsutaya-bros.com/topics/20040426.html
2. Re: 給水栓プラグと給水栓ソケットの取付可否iwasa : 2005/08/15(Mon) 21:24 No.269 |
NOB@管理人様
早速のご返事ありがとうございます。
> 組み合わせとしてはあまり良くないはずですが実際の現場を
> 見るとこの接続は良くあるケースです。
> そう言う意味では実績のある接続ですね。(^^;
ようやく理解しました。
図面を見る限り合わないのに家の中を見ると
よくあるので、悩んでました。
#今までカタログと格闘して余計悩んでました。
> これを使うと水栓の取り付け部分は平行ネジ同士に
> なりますので安全な接続になるでしょう。
> ただし、壁からの仕上がりなどの関係で継ぎ足すわけに
> 行かない場合はそのままねじ込むしかないでしょう。
なるほど。よく分かりました。
さすがにこのあたりからプロの世界なんですね。
素人には考えも及びません。
> 不適合なネジ同士の接続についての注意事項を
> 少し詳しく書いていますのでそちらもご覧になって
> ご検討下さい。
参考にさせて頂きます。