技術保障TT : 2004/07/15(Thu) 14:43 No.199 |
はじめまして、昨日さる水道工事店に温水器の取替え工事をして頂きました。
製品の保証書はいただけたのですが。配管などのいわゆる施工工事にたいする書面はないようなのです。
基本的に工事の不具合があると2年というようにこのHPでもありますが、一般的にその旨を記載された書面などはないのでしょうか。
できたら、書面を頂こうと考えてますが、あまり一般的でないのならかえってその後の関係を悪くしてしまうと思い、お尋ねした次第です。
また、配管が宙に浮いた状態の場所が約30cmあるので壁づたいに
配管を旋回するように変更を依頼しようかと考えていたのですが
水の流れを考えた場合、このままにして補強する方が配管の持ちなどがよくなると考えてよいのですか;
以上2点、質問おねがいします。
1. Re: 技術保障NOB@管理人 : 2004/07/15(Thu) 14:43 No.200 |
TTさんこんにちは。お返事遅れて済みません。
さて、技術の保証の件ですが公共工事以外は特に契約書を交わすこともありませんので、何だか曖昧な感じがしますね。日本の文化というか、慣例としてそのままになっているようです。
2年間というのも工事に瑕疵が認められた場合で、不可抗力などの場合はその限りではありません。瑕疵があったかどうかの判断が難しいですが、業者さん次第と言うことになってしまうかもしれません。それでも器具の保証書があってその保証期間が明記されているのですから、最低でも1年間は技術保証もされるものと思います。お役所などでは1年と言うところと2年と言うところがあるようです。
書面も、工事の着工前の契約段階で決めておくのがスマートでよいと思います。終わってからでも私はいっこうにかまいませんが、相手によっては気分を害されるかもしれません。難しいですね(^^;
配管が宙に浮いている件ですが、ご説明だけでは想像の範囲を超えず的確なアドバイスが出来かねます。温水器も電気なのかガスなのか灯油ボイラなのかそのあたりもわかりませんのでお答えのしようがないですね。無料のアルバムサイトに写真でも上げて見せていただければわかるかもしれません。
2. Re: 技術保障TT : 2004/07/19(Mon) 14:43 No.201 |
こんにちは
http://jp.y42.photos.yahoo.co.jp/bc/chiekom678/lst?&.dir=/%a5%d5%a
5%a9%a5%c8&.src=ph&.view=t&.last=1
に画像をUPしてみました。温水器は電気です。完全に宙に浮いているのは41cmあり中にはフレキ接続管が入っています。減圧弁や逃がし弁の部分はエイチアイパイプで約1mの縦配管になってます
、フレキは計3m(1.5m−温水器−1.5m)程度で留め金などは何もされていないようです。
以上よろしくおねがいします。
3. Re: 技術保障NOB@管理人 : 2004/07/19(Mon) 14:44 No.202 |
大丈夫だと思います。
写真が部分的なので少しわかりにくいですが、配管が浮いているから問題が起こるというほどのレベルではないと思います。フレキ管は電気温水器の場合20φ が使われていると思うので、強度面も大丈夫だと思います。まぁ、配管はできるだけ曲がりが少ない方がいいのでこのままでもいいのではないかと思います。
ただ、ウォーターハンマーなどがでている場合はこの限りではありません。例えば蛇口の開け閉めに合わせて配管から音がするような場合は問題です。コトンとかドンという音がしていなければ大丈夫だと思います。そもそも電気温水器は圧力が低く設定されているのでずいぶん安心です。
こんなところで答えになってますか。またわからないことは質問してみてください。